pe piatza la noi se gasesc niste componente care se numesc termostate cu bimetal si arata cam asa:
au un contact normal inchis sau normal deschis si sunt pt diferite temperaturi
mai jos o schema cu 2 astfel de termostate
in schema se afla 2 ventilatoare, un releu si 2 termostate
releul trebuie sa fie cu 2 caontacte sau se folosesc 2 relee cu un singur contact
ce se intampla?...
am ales orientativ temperaturile de 60 si 75 grade celsius care se monteaza pe radiator (ca idee in cazul mai multor radiatoare se monteaza mai multe termostate din aceeasi valoare pe fiecare radiator ca in momentul in care unul dintre radiatoare a atins temperatura, sistemul sa isi faca datoria)
pt inceput ventilatoarele nu sunt alimentate
in momentul in care radiatorul atinge 60 grade termostatul de 60 grade alimenteaza montajul care are initial cele 2 ventilatoare in serie (deci cate 6V pe fiecare... turatie mica, la jumate)
in momentul in care sistemul depaseste si pragul de 75 de grade... termostatul de 75 grade anclansaza releul, si pune cele 2 ventilatoare in paralel... acestea tureaza acum la viteza maxima marind debitul de aer la maxim
se pot pune 2 leduri unul verde care sa ne atentioneze ca a pornit treaba si unu rosu care sa ne atentioneze ca treaba s-a complicat si ventilatoarele sunt la full power
spor la treaba
oricum il rog pe guestul nostru sa isi expuna si el schema